Форум для людей связанных с ЕГАИС

  • Марта 21, 2023, 07:06:00 am
  • Добро пожаловать, Гость
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Расширенный поиск  

Новости:

Автор Тема: Площадь комнаты ЕГАИС  (Прочитано 17830 раз)

Mikhail

  • Global Moderator
  • Гуру
  • *****
  • Сообщений: 1710
    • Просмотр профиля
Re: Площадь комнаты ЕГАИС
« Ответ #15 : Июня 16, 2015, 01:41:50 pm »

Спасибо, это из договора на обслуживание с центр информом, из первых версий. Просто стало интересно, знаю что проверяющие смотрят журнал Т, а влажность кто нить пишет в этот журнал?
Записан

alexput

  • Гуру
  • *****
  • Сообщений: 1485
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Площадь комнаты ЕГАИС
« Ответ #16 : Июня 16, 2015, 02:33:14 pm »

Зачем? По идее организация кабинета ЕГАИС должна вестить и с учетом СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
http://www.docload.ru/Basesdoc/39/39082/index.htm
Записан

Mikhail

  • Global Moderator
  • Гуру
  • *****
  • Сообщений: 1710
    • Просмотр профиля
Re: Площадь комнаты ЕГАИС
« Ответ #17 : Июня 16, 2015, 04:17:04 pm »

Спасибо.
Записан

оператор_ЕГАИС

  • Гость
Re: Площадь комнаты ЕГАИС
« Ответ #18 : Сентября 16, 2016, 01:33:04 pm »

Требования
к помещению для размещения ТСФиПИ

1.   В состав ТСФиПИ входят следующие элементы:
-   одно или несколько автоматизированных рабочих мест (АРМ) оператора (в том числе администратора, учета оборота алкогольной продукции, проверки сведений о маркируемой алкогольной продукции);
-   сервер управления базами данных и сервер приложений;
-   выделенный канал передачи данных через провайдера Internet.
П р и м е ч а н и е – Возможность совмещения сервера приложений с сервером баз данных, а также количество АРМ оператора определяется методическими указаниями и регламентирующими документами Росалкогольрегулирования.
1.1.  На рабочем месте администратора, совмещенного с рабочим местом учета оборота алкогольной продукции и проверки сведений о маркируемой алкогольной продукции, размещается следующее оборудование:
-   системный блок ПЭВМ;
-   монитор;
-   клавиатура;
-   мышь;
-   источник бесперебойного питания;
-   сканер.
1.2. Минимальная площадь для размещения рабочего места администратора составляет 3,0 – 3,5  кв. м. На данном рабочем месте должно быть предусмотрено место для размещения заявок в бумажном виде и товарно-сопроводительных документов.
1.3.   Общая площадь помещения для размещения ТСФиПИ на четырех ПЭВМ с учетом проходов между рабочими местами, местом контроля ФСМ и АМ, отработанных заявок, аппаратных журналов и сетевого принтера для распечатки введенных заявок и других документов должна составлять не менее 18  кв. м.
2.   Для обмена информацией с  УТО и ЦУК должен быть обеспечен выделенный или коммутируемый посредством прямой модемной связи по телефонной линии с отдельным номером через провайдера Internet канал передачи данных. Время доставки контрольного пакета «Ping» не должно превышать 300 миллисекунд.
3.   В помещении Заказчика для размещения ТСФиПИ должны быть обеспечены следующие условия:
-   температура воздуха в пределах от 18 до 25 по Цельсию;
-   концентрация пыли в воздухе не более 10 мг/м3 при размере частиц не более 3 мкм;
-   уровень освещенности на  рабочих  местах  операторов не менее 400 лк и не более 500 лк.
-   наличие электрического питания от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В с допустимым отклонением от - 15%  до +10% от номинального значения и частотой 50 ± 2 Гц.
4.   Схема электропитания должна быть выполнена по трехпроводной схеме  с независимым контуром заземления. Сопротивление заземления должно составлять не более 4 Ом. На рабочих местах должны использоваться евророзетки с заземляющим контактом.  Количество розеток должно соответствовать количеству рабочих мест, но не менее двух блоков с 4 розетками в блоке.
5.   Размещение специального оборудования, охрана и режим в помещении, в котором установлены ТСФиПИ, должны исключить возможность неконтролируемого доступа к рабочим местам.
Порядок допуска в помещение, в котором установлены ТСФиПИ, должен определяться внутренней инструкцией, разрабатываемой с учетом специфики организации Заказчика.
6.   При расположении помещения, в котором установлены ТСФиПИ, на первом или последнем этажах здания, а также при наличии рядом с окнами балконов, пожарных лестниц и т.п., окна оборудуются металлическими решетками, ставнями, охранной сигнализацией или другими средствами, препятствующими несанкционированному доступу в помещение. Помещение должно иметь прочную входную дверь, на которую устанавливается надежный замок.
7.   Устанавливаемый руководителем предприятия порядок охраны помещения должен предусматривать периодический контроль технического состояния средств охранной и пожарной сигнализации и соблюдения режима охраны.

Всем привет.

"Порядок допуска в помещение, в котором установлены ТСФиПИ, должен определяться внутренней инструкцией, разрабатываемой с учетом специфики организации Заказчика."
что за инструкция???
есть у кого такая инструкция???
Записан

оператор_ЕГАИС

  • Гость
Re: Площадь комнаты ЕГАИС
« Ответ #19 : Декабря 06, 2016, 01:12:18 pm »

Всем привет.

"Порядок допуска в помещение, в котором установлены ТСФиПИ, должен определяться внутренней инструкцией, разрабатываемой с учетом специфики организации Заказчика."
что за инструкция???
есть у кого такая инструкция???
Записан

эгоист)))

  • Гуру
  • *****
  • Сообщений: 735
    • Просмотр профиля
Re: Площадь комнаты ЕГАИС
« Ответ #20 : Февраля 15, 2017, 01:57:07 pm »

Зачем? По идее организация кабинета ЕГАИС должна вестить и с учетом СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
http://www.docload.ru/Basesdoc/39/39082/index.htm
++++
Температура и влажность определяется нормами санпин, у РАР никаких особых документов и требований на этот счет нет. Поэтому и проверять они это не могут.
Записан

Katerina

  • Профи
  • ****
  • Сообщений: 276
    • Просмотр профиля
Re: Площадь комнаты ЕГАИС
« Ответ #21 : Февраля 21, 2017, 02:15:41 pm »

Из приказа №31 "температура в помещениях должна поддерживаться в пределах от +15 до +35°С"
Записан

ЕленаЕвгенна

  • Опытный
  • **
  • Сообщений: 67
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Площадь комнаты ЕГАИС
« Ответ #22 : Марта 28, 2019, 09:14:38 am »

Добрый день! Те же вопросы только в текущем времени... Просьба помочь.  Какие требования к помещению где будет стоять ПС ЕГАИС в 2019? (устанавливаем для ввоза импорта). Спасибо.
Записан

эгоист)))

  • Гуру
  • *****
  • Сообщений: 735
    • Просмотр профиля
Re: Площадь комнаты ЕГАИС
« Ответ #23 : Марта 28, 2019, 10:38:07 am »

Добрый день! Те же вопросы только в текущем времени... Просьба помочь.  Какие требования к помещению где будет стоять ПС ЕГАИС в 2019? (устанавливаем для ввоза импорта). Спасибо.
К самому помещению - нормы САНПИН. К хранилищу марок - ПРИКАЗ рар от 30 апреля 2010 г. N 31н.
Записан

ЕленаЕвгенна

  • Опытный
  • **
  • Сообщений: 67
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Площадь комнаты ЕГАИС
« Ответ #24 : Марта 28, 2019, 11:00:49 am »

Добрый день! Те же вопросы только в текущем времени... Просьба помочь.  Какие требования к помещению где будет стоять ПС ЕГАИС в 2019? (устанавливаем для ввоза импорта). Спасибо.
К самому помещению - нормы САНПИН. К хранилищу марок - ПРИКАЗ рар от 30 апреля 2010 г. N 31н.

Это требования к хранению ФСМ. А если только АМ предполагаются (импорт), то получается что требований нет? мы же не храним их и не штрихкодируем, и даже не предполагается оклейка нашими силами.
Записан

itlvz

  • Administrator
  • Гуру
  • *****
  • Сообщений: 1002
    • Просмотр профиля
Re: Площадь комнаты ЕГАИС
« Ответ #25 : Марта 28, 2019, 11:02:41 am »

ФСМ и АМ - это ЗПП (защитная полиграфическая продукция), которая должна хранится в определенных условиях (шкаф железный самый простой, охрана (сигнализация), железная дверь и т.д.
Записан

Жанна........

  • Бывалый
  • ***
  • Сообщений: 207
    • Просмотр профиля
Re: Площадь комнаты ЕГАИС
« Ответ #26 : Марта 28, 2019, 11:08:08 am »

мы импортеры. уточняли по поводу требований к хранению марок. ответ один - для АМ не предусмотрены НПА по хранению. да и для ФСМ был Приказ 31 и тот прекратил своё действие 19.03.19.
Записан

ЕленаЕвгенна

  • Опытный
  • **
  • Сообщений: 67
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Площадь комнаты ЕГАИС
« Ответ #27 : Марта 28, 2019, 11:22:33 am »

мы импортеры. уточняли по поводу требований к хранению марок. ответ один - для АМ не предусмотрены НПА по хранению. да и для ФСМ был Приказ 31 и тот прекратил своё действие 19.03.19.
Ок. Спасибо! А все же, вот эти  Требования к помещению для размещения ТСФиПИ (что выше здесь описаны, целое полотно) они актуальны? где их искать? 
Записан

BARBARIAN

  • Бывалый
  • ***
  • Сообщений: 129
    • Просмотр профиля
Re: Площадь комнаты ЕГАИС
« Ответ #28 : Марта 28, 2019, 01:25:32 pm »

Записан

эгоист)))

  • Гуру
  • *****
  • Сообщений: 735
    • Просмотр профиля
Re: Площадь комнаты ЕГАИС
« Ответ #29 : Марта 28, 2019, 02:50:20 pm »

мы импортеры. уточняли по поводу требований к хранению марок. ответ один - для АМ не предусмотрены НПА по хранению. да и для ФСМ был Приказ 31 и тот прекратил своё действие 19.03.19.
Для ФСМ приказ 31н, и он действующий. Это приказ 31 утратил силу, он не о ФСМ)))
А для акцизных марок логично предположить что требования такие же как и для ФСМ. По крайней мере нужно выполнять требования, предусмотренные для защищенной полиграфической продукции.
Записан
 

Яндекс.Метрика